防火门结构
防火门是指在一定时间内能满足耐火稳定性、完整性和隔热性要求的门。 它是设在防火分区间、疏散楼梯间、垂直竖井等具有一定耐火性的防火分隔物。防火门除具有普通门的作用外,更具有阻止火势蔓延和烟气扩散的作用,可在一定时间内确保人员疏散。
防火门按材质可以分为四类:木质防火门、钢质防火门、钢木质防火门和其他材质防火门;按隔热性能可分为:隔热防火门(A 类)、部分隔热防火门(B 类)、非隔热防火门(C 类),其中隔热防火门按耐火性能又习惯分为甲级(耐火时间1.50h)、乙级(耐火时间1.00h)和丙级(耐火时间 0.50h)。
用难燃木材或难燃木材制品作门框、门扇骨架、门扇面板。
用钢质材料制作门框、门扇骨架和门扇面板,门扇内若填充材料,则填充对人体无毒无害的防火隔热材料,并配以防火五金配件所组成的具有一定耐火性能的门。
用钢质和难燃木质材料或难燃木材制品制作门框、门扇骨架、门扇面板。
采用除钢质、难燃木材或难燃木材制品之外的无机不燃材料或部分采用钢质、难燃木材、难燃木材 制品制作门框、门扇骨架、门扇面板,门扇内若填充材料,则填充对人体无毒无害的防火隔热材料,并 配以防火五金配件所组成的具有一定耐火性能的门。
防火门一般设在以下部位。
(1)封闭疏散楼梯,通向走道;封闭电梯间,通向前室及前室通向走道的门。
(2)电缆井、管道井、排烟道、垃圾道等竖向管道井的检查门。
(3)划分防火分区,控制分区建筑面积所设防火墙和防火隔墙上的门。当建筑物设置防火墙或防火门有困难时,要用防火卷帘门代替,同时须用水幕保护。
门扇和门框自身的形位公差、门扇与门框的搭接尺寸、门扇与门框的配合活动间隙、门扇与门框的平面高低差等配合公差是影响耐火完整性的因素之一。若形位公差较大,说明门扇和门框自身的平整度不佳,加之受火变形,极易出现蹿火。若配合公差不符合要求,搭接尺寸不足、缝隙过大,易造成火焰直接从缝隙中蹿出,导致耐火完整性丧失。
防火密封条通常设置在门框 - 门扇对接面上、防火玻璃与门扇的搭接处、五金件处等。防火密封条受热膨胀后,可以有效地填补缝隙位置,阻止热量传递和蹿火。若密封条的材质不佳、宽度太窄、设置位置不合理,均会影响实际耐火密封性能。
在选择材质时,应考虑材质的耐火性能、膨胀倍率,常用采用石墨类密封条。设置密封条位置和宽度应考虑结构错位的影响,应连续设置,不宜断开。耐火试验时经常会出现密封条安装不牢而脱落的情况,因此应注意安装牢固,在框 - 扇对接面开密封槽,通过胶粘镶嵌在密封槽内,或将密封条制成锯齿状嵌入槽中,木质防火门最好使用机械连接的方式。防火门耐火试验过程中也经常出现密封条脱落,碳化的试验现象,因此防火密封条的质量及安装方式非常重要。
防火门受火后变形是导致防火门尤其是钢质防火门耐火完整性丧失的主要原因。钢质防火门和木质防火门由于材质不同,受火后变形的形式也不同。
钢质防火门的受热变形是由钢材的热膨胀引起的,变形趋势是向受火面凸,门扇变形过大、门扇-门框或门扇-门扇变形不一致,造成门缝密封失效进而导致门缝处蹿火。
由于门框固定在工位中,试验中弯曲变形相对门扇要小得多。对于单扇门,门锁边处的门框 - 门扇间仅由门锁相连,所以导致门扇上下端外翘,由于火焰所形成的热气流向上,炉内上方温度相对要高,因此尤其是上端外翘程度较大,极易烧穿。对于双扇门,门扇发生向受火面凸出变形,门扇 - 门扇间仅由门锁相连,因此中缝在门扇变形中有扩宽的趋势,当其搭接不足时,极易造成门缝开裂、蹿火,耐火完整性丧失。
木质防火门的受热变形较钢质防火门小,主要是由于木材炭化收缩引起的,变形趋势是向受火面凹,门扇 - 门框或门扇 - 门扇变形不一致,造成门缝密封失效进而导致门缝处蹿火,丧失耐火完整性。
当木材密度低,阻燃处理不彻底,其炭化速度很快,弯曲刚度下降,造成弯曲变形增大。另外,结构存在差异也会导致燃烧变形不一致,如双扇门的相对固定扇和相对开启扇。处理的方式有:适当加大门扇厚度,以抑制变形;在门框的受火面加防火板等。
从左至右:乙级木制防火门、不合格木质防火门、普通木门
防火门的应用领域非常广泛,自 2014 年 9 月 1 日实施 CCC 强制性认证以来,全国有超过 1000 家的防火门生产企业获得市场准入资格。企业规模、技术、质量控制参差不齐,因此防火门产品质量差异也较大。
防火门生产工艺并不复杂,但是要产出合格的防火门却不容易。防火门行业整体质量的提升,一方面在防火门的设计方面需要从小处入手,注重细节,生产企业需要严把质量控制关;另一方面净化防火门行业的生存环境,逐步完善行业自律,规范市场竞争秩序,加强发证后的监督管理。如此防火门才能成为真正的“防火卫士”!
文章来源:鲁班园
版权归原作者所有,观点仅代表作者本人,不代表家具头条立场。